Ситуация такая: по ТУ прописано 2 ввода в корпус В после которых вода, по записке внутрянщиков, идет через весь корпус В в накопительные ёмкости, которые находятся в корпусе А и вторая ветка на пожар+кухня. В корпус С вода идет уже после баков запаса трубой Ду50.
Вопрос 1: Нужно ли пожаротушение? Корпус А(32056м3) и В(9256м3) - внутрянкой прописано пожаротушение 1 струя 2.5 л/с, корпус С (7820м3). Вопрос обсуждался как минимум в 3х темах, но я не увидел окончательного решения.

Вопрос 2: По мнению эксперта, школа принадлежит в ПЕРВОЙ категории водоснабжения и поэтому для корпуса С требуется 2 ввода. Насколько это обосновано? К сожалению не нашёл ничего по этому вопросу. И как это будет выглядеть? от баков запаса будет идти 2 ветки?
Вот как-то так, уж не ругайтесь если путанно написал

и еще, все происходит в Украине, где не действуют МГСН и СП